当前位置: 技术探讨 您好,我想问一下FG01~05图集57页关于钢筋锚固长度的问题。就是当保护层大于5d时,锚固长度是否可以乘以修正系数0.7? 因为图集22G101-1的2-3页就有这个当保护层大于5d时,锚固长度可以乘以修正系数0.7。FG01~05图集参考的是02年的混凝土设计规范,但是02年还没有关于保护层满足大于5d可以乘0.7。而在10年的混凝土设计规范才有这条,22G目前参考的就是10年的混凝土设计规

问题

您好,我想问一下FG01~05图集57页关于钢筋锚固长度的问题。就是当保护层大于5d时,锚固长度是否可以乘以修正系数0.7? 因为图集22G101-1的2-3页就有这个当保护层大于5d时,锚固长度可以乘以修正系数0.7。FG01~05图集参考的是02年的混凝土设计规范,但是02年还没有关于保护层满足大于5d可以乘0.7。而在10年的混凝土设计规范才有这条,22G目前参考的就是10年的混凝土设计规范所有,22G有这条。FG01~05图集从07年至今未有更新,所以我不清楚当保护层大于5d时,锚固长度是否可以乘以修正系数0.7。

阅读:9回答:1收藏:0

2024-09-26 16:25:30

0

回答

查姐

您好,您的问题属于技术探讨,可以跟大家一起讨论啊,如果是资料需求,您需要提供准确的标准编号或者名称啊

2024.09.27

置顶

最新问答

相关问答