扫码关注公众号
+
问题
阅读:239回答:1
2023-09-28 15:31:52
0
回答
╰つ卸不掉的素装ゝ
悬挂式干粉灭火器的保护面积及安装规范
悬挂式干粉灭火器的保护面积及安装规范:悬挂式干粉灭火装置在喷淋头 的喷嘴处部位装有感温玻璃球,当温度达到时玻璃球爆破,灭火器内部压力将干粉向喷淋头处喷洒形成灭火,产品具有灭火速度快、小巧美观、功能非凡等特点,其灭火速度比一般的手提式灭火器快很多,一般应用在配电房、化学品仓库、小型仓库等地方。
1.悬挂式干粉灭火器的保护面积一般按10平方计算,保护半径为3米.如果安装位置比较高则保护面积相应减少。
2.悬挂式干粉灭火器的动作温度有四种, 分别是57℃、68℃、 79℃和 93℃。
3.悬挂式干粉灭火器的安装方法很简单,根据空间大小计算灭火器的数量, 悬挂式灭火器需要吊顶安装,安装高度不宜超过五米。
4.悬挂式干粉灭火装置(非贮压式)安装时应先清除接线盒盒内杂物,保证盒内清洁,安装底座螺丝应拧紧,与管廊顶面无间隙,无松动。
5.悬挂式干粉灭火装置(非贮压式)导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。采用冷压线鼻压接时,线鼻与导线应压紧,底座端子与线鼻也应拧紧,无虚接错接现象。探测器底座的外接导线,要留有不小于150 mm的余量,入端处应有明显标志。
6.县挂式干粉灭火装置(非贮压式)采用膨胀螺丝固定时,膨胀螺丝应不小于M10mm' 70mm。
7.膨胀螺丝的扭力应不小于60N.M。
2023.09.28
置顶
相关推荐