当前位置: 技术探讨 钢筋机械连接接头实测极限抗拉强度有什么规定?

问题

钢筋机械连接接头实测极限抗拉强度有什么规定?

阅读:370回答:1收藏:0

2022-10-09 14:14:35

0

回答

你永远都不知道我有多爱你

钢筋机械连接接头的实测极限抗拉强度应符含下表的规定。

image.png


钢筋机械连接接头抗拉强度和破坏模式是保证接头质量的重要指标,必须进行规定。参考美国、日本、法国相关标准和ISO标准对接头强度的规定,其最高等级接头大多要求不小于钢筋极限抗拉强度标准值。本条规定,Ⅰ级接头连接件破坏时要求达到1.1倍钢筋极限抗拉强度标准值。连接件破坏包括:套筒拉断、套筒纵向开裂、钢筋从套筒中拨出以及组合式接头其他连接组件破坏。钢筋拉断指断于钢筋母材、套筒外钢筋丝头和钢筋镦粗过渡段。