+

当前位置: 技术探讨 对于钢筋套筒灌浆连接接头强度有什么要求?

问题

对于钢筋套筒灌浆连接接头强度有什么要求?

阅读:128回答:1收藏:0

2022-10-09 14:14:43

0

回答

丶七炫灬

钢筋套筒灌浆连接接头的实测极限抗拉强度不应小于连接钢筋的抗拉强度标准值,且接头破坏应位于套筒外的连接钢筋。

说明:

钢筋套筒灌浆连接目前主要用于装配式混凝土结构中墙、柱等重要竖向构件的钢筋同截面100%连接。本条规定是套筒灌浆连接接头抗拉性能的检验要求,要求接头抗拉试验实测的极限抗拉强度不应小于被连接钢筋的抗拉强度标准值,且不允许发生断于接头或连接钢筋与灌浆套筒拉脱的现象,以保证采用套简灌浆连接的混凝土构件的结构安全。与本规范第3.3.2条钢筋机械连接接头相比,本条规定实际上取用了Ⅰ级机械连接接头中钢筋拉断的接头破坏模式,不允许连接件破坏。

源自规范:

GB55008-2021混凝土结构通用规范

2022.10.09

置顶

最新问答

相关问答